Объясните пожалуйста каким образом работает УЗО, когда корочу фазу на землю - срабатывает УЗО, а когда корочу ноль на землю, кажется когдато работало, а сейчас нет, Или для срабатывания нужна нагрузка на этой линии?
Заранее всем спасибо.

ALFUEL

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2010-12-20

Вернуться к началу Перейти вниз

Устройство Защиты Отключения Empty Re: Устройство Защиты Отключения

Сообщение автор Admin Вт Мар 15, 2011 5:00 pm

УЗО должно срабатывать при утечке тока через любой проводник, и фазный и нулевой, с нагрузкой и без. Если у вас при утечки тока через нулевой провод УЗО не отключается, значин оно неисправно. Кстати этим грешат большинство устройств российского производства. Покупайте качественные УЗО, например ABB или подобные.